不同规范物料火灾危险性类别不一样咋整?
甲酸,俗称蚁酸,按照建规后面的物料举例,是乙类。但是按照《精化规》、《石化规》就是丙类,《爆规》后面的物料性质里面甲酸闪点68度,明显丙类。但是物料的性质不应根据不同规范会有不同的火灾类别,可以说除了《建规》甲酸全是丙类。我们现在做一个项目,涉及甲酸,若是乙类,则间距就不够了,丙类可以。但是适用规范还就是《建规》,我们认为是建规条文解释里面写错了。不知道大家如何看待这个问题,谢谢! 不行就修改适用规范。 这不是建筑问题吗 xkh721218 发表于 2021-9-26 10:02
不行就修改适用规范。
不好改,往精化规靠不上,不是里面的21大项 lylvice 发表于 2021-9-26 10:51
这不是建筑问题吗
额,跟电气也有关系吧,项目都没办法进行下去了