一、建筑电气常用数据图集10-14页,表10.40光纤配线箱容量与尺寸,上半部分功能为配线、分线。下半部分功能为分纤。二、查GB 50846-2012 7.3.2条文说明中表4、及12DX603 6-18页数据均和上表一致。且12DX603 6-17左侧专门单列带光分路器配线箱尺寸,右侧列光纤配线箱尺寸详见6-18页。三、查GB/T 50605-2010 5.2.2表3室内光纤配线箱规格
备注:用于安装光分路器。
表4室内机架式光纤配线箱(分线箱)规格
备注:1、用于安装光分路器、光纤尾纤及光纤接续。 2、为一个19"单元尺寸,可以叠加安装。
四、疑问:自己理解常用数据图集中,“配线”应该为带光分路器,“分纤”不带。12DX603 6-17专门区分了带和不带光分路器的示意图和尺寸。但与GB/T 50605-2010 5.2.2备注冲突。有点迷茫了,想问下“配线”、“分线”、"分纤"该如何理解才对。
我觉得是,分纤指把多芯分成少芯,分路指的是分光。。配线是统称。。
分纤箱也可以写为配线箱。
应该没有那么严格的定义。我觉得不用特别纠结