轻云舟 发表于 2021-9-24 08:33:16

带外壳的干式变压器后部距墙有要求吗?

小弟我现在做一个变配电室,干变后部距柱子620mm,能符合要求吗?

树欲静而风不止 发表于 2021-9-24 08:46:12

可以看看民规表4.5.9,变压器容量大可能不行

ccck 发表于 2021-9-24 09:02:15

10kv的可以,带外壳干变后部及侧面距墙的最低距离是0.6米,见19DX101-1 建筑电气常用数据4-10页

轻云舟 发表于 2021-9-24 09:02:52

树欲静而风不止 发表于 2021-9-24 08:46
可以看看民规表4.5.9,变压器容量大可能不行

谢谢热心的树总,为啥这都是出自民规的,工业建筑为啥没自己的规范?我平时民规看的少。。。{:1_430:}

轻云舟 发表于 2021-9-24 09:07:03

ccck 发表于 2021-9-24 09:02
10kv的可以,带外壳干变后部及侧面距墙的最低距离是0.6米,见19DX101-1 建筑电气常用数据4-10页

好的,谢谢老师!

xkh721218 发表于 2021-9-24 09:25:51

4.2.8低压配电室内成排布置的配电屏的通道最小宽度,应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054的有关规定;当配电屏与干式变压器靠近布置时,干式变压器通道的最小宽度应为800mm。

轻云舟 发表于 2021-9-24 09:49:46

xkh721218 发表于 2021-9-24 09:25
4.2.8低压配电室内成排布置的配电屏的通道最小宽度,应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054 ...

这。。。这