求助各位,哪位可以提供一个双速风机的配电箱系统图(低速平时排风,高速为消防,低速的带一氧化碳监测系统)!!! 参考 树欲静而风不止 发表于 2021-9-24 08:39参考
由于一氧化碳探测器为非消防用电设备,审图“老湿”可以判定你违反《建规》10.16条(强条),你会有苦难言的{:1_428:} hbsjzsjy 发表于 2021-9-24 09:38
由于一氧化碳探测器为非消防用电设备,审图“老湿”可以判定你违反《建规》10.16条(强条),你会有苦难 ...
哈哈哈,这样的审图老师确实有{:1_428:} 树欲静而风不止 发表于 2021-9-24 08:39
参考
起初的时候我也是这么选的线缆型号,后来我是按照星三角启动线缆选型表配的电缆 高速时6根导线全部工作,虽然有线电流和相电流的区别,但建议都按高速功率线电流选导线。绝不可以按低速选导线。一般控制箱与风机相距不远,节约的意义不大。 hbsjzsjy 发表于 2021-9-24 09:38
由于一氧化碳探测器为非消防用电设备,审图“老湿”可以判定你违反《建规》10.16条(强条),你会有苦难 ...
这种审图人很奇葩!还从来没有遇到过。 树欲静而风不止 发表于 2021-9-24 08:39
参考
树总,这个图里的双速风机采用三个接触器型式,与您之前发的回帖提到的建筑电气2018年4期双速风机变速控制分析结论不一致吧。{:1_428:} hbsjzsjy 发表于 2021-9-24 09:38
由于一氧化碳探测器为非消防用电设备,审图“老湿”可以判定你违反《建规》10.16条(强条),你会有苦难 ...
我就遇到过。 x01oct 发表于 2021-9-24 09:40
哈哈哈,这样的审图老师确实有
那这样的话就不应该有双速风机这个东西