xpyyy 发表于 2021-9-22 17:28:03

这里一定需要“双重电源”吗

GB51348第3.2.11条3款
3 当建筑物由双重电源供电,且两台变压器低压侧设有母联开关时,二级负荷可由任一段低压母线单回路供电;
满足二级负荷供电的10kV双回路电源可以吗?

xiuyou 发表于 2021-9-22 18:32:18

按这个双重电源进线到两台变压器,都满足一级负荷供电的了,二级负荷单回路供电肯定可以。如果是双回路进到两台变压器,是满足二级符合要求,那再单回路供电是不是就不行了?

libocai 发表于 2021-9-22 19:08:15

看答疑、、、这条的前提是10KV如果是一回路进线,则需要是专线。

树欲静而风不止 发表于 2021-9-23 08:36:43

双重电源,就是一个电源故障,另外一个电源不受影响

wangguichao66 发表于 2021-9-23 08:51:05

见到民标的这种规定只能呵呵
逻辑混乱,随意任性,还有点精神分裂症(像消防要减少双切,非消防要增加双切){:1_430:}{:1_430:}{:1_430:}