suwl 发表于 2021-9-22 16:16:57

屋顶消防风机和地下室给塔楼用的风机,双电源在哪切换?

看到防火规范又征询意见,发现一个问题,除了地下室各防火分区的风机在配电间切换比较明确外,屋顶消防风机和地下室给塔楼用的风机,双电源在哪切换?在给塔楼的用的地下室配电间里面切,好像是有问题,公建的话防火分区按层划分,违反了规范,那还是做风机房里面的末端切?感觉规范没有把这一块明确好。

树欲静而风不止 发表于 2021-9-22 16:47:57

所在防火分区的配电小间里切

xiuyou 发表于 2021-9-22 18:33:25

屋顶的就可以除了消防电梯以外,都合用一个双电源了。我是这么理解的。

azbe 发表于 2021-9-22 22:14:24

由风机所在分区双电源箱供电

wi0i0iw 发表于 2021-9-23 10:22:15

基本就是屋顶的除了消防电梯之外的其他消防风机一台ATSE了。

suwl 发表于 2021-9-23 12:30:16

有些地方地下室的补风机房(给塔楼用)是不算到任何一个防火分区的(项目已经碰到过),这种怎么处理呢?
页: [1]
查看完整版本: 屋顶消防风机和地下室给塔楼用的风机,双电源在哪切换?