用隔离变压器供电的12V照明灯具
隔离变压器的二次侧需要断路器吗,看图上都没有呢
keyuhe
发表于 2021-9-18 16:16:44
用微型断路器或熔断器。
wi0i0iw
发表于 2021-9-18 16:24:13
熔断器就行。
树欲静而风不止
发表于 2021-9-18 16:31:15
标准图集16D401-5 水下及潮湿环境电气设备设计与安装上,隔离变压器二次侧有装的,也有不装的
树欲静而风不止
发表于 2021-9-18 16:33:02
二次12V的,装了,二次220的,没有装