备用照明
建筑物内很多地方要求设置备用照明,照度一般要求10%,如餐厅、商场等,大家是如何处理的?我们还有种做法是采用应急照明灯具兼做备用照明,不过要多设置一些应急照明灯数量来满足照度。 商铺,部分灯具自带蓄电池 挑几盏加蓄电池 餐厅,厨房这些地方,我直接在应急照明箱里出的回路。 xiuyou 发表于 2021-9-22 09:07
餐厅,厨房这些地方,我直接在应急照明箱里出的回路。
这个是非火灾应急照明 我之前跟审图沟通过,他建议这么处理的,备用照明从应急照明箱里出,就跟配电间,消控室那些一样处理,后来也没有人再提过。 备用照明公共双切箱独立回路供电计量不太好办,按区域单独设双切箱好像也挺浪费。 挑灯具加蓄电池显然是最经济合理的 选1,应急照明双切箱供电。 3.设置双切箱对全部照明供电。(面积不论大小)
提高等级、统一双切,
绝不至于因为这点灯的功率、导致电箱、电缆造价大幅提升
画图方便很多、避免间隔跳着连线
用户以后开灯操作也方便 既然都做市电监测了,用应急照明箱兼用备用照明不是很好的方案吗 感觉楼主说的是独立铺的备用照明吧,我觉得加蓄电池比较简单。 看情况。总是人多的商场,10%备照影响经营,交叉供电是不错的选择。下图是90年到中期做的一个商场,就是这样供的,效果不错。但后来N次装修(国资中大型百货商场,换个领导装修一次),完全乱了。 D800-1~8 发表于 2021-10-27 19:40
3.设置双切箱对全部照明供电。(面积不论大小)
提高等级、统一双切,
绝不至于因为这点灯的功率、导致电箱 ...
这样是最好的选择,考虑到后面的装修,前面一切什么备用照明,公共照明,交叉供电全白搭,你搞几个箱子根本不好使,装修只认一个!