请问:SCB变压器的空载损耗和负载损耗是多少?有没有规范要求不高于多少的要求呢? 电力变压器能效限定值及能效等级GB20052-2020 变压器具体的参数可以看相关产品资料,规范要求见附图 xtuxumeng 发表于 2021-9-18 14:34变压器具体的参数可以看相关产品资料,规范要求见附图
请问:绿建二星的能效等级是不低于上述表格中的2级吗?SCB11型能达到绿建二星要求吗?另外上述表格中负责损耗中的B、F、H什么意思,怎么选择呢? 113120 发表于 2021-9-18 17:37
请问:绿建二星的能效等级是不低于上述表格中的2级吗?SCB11型能达到绿建二星要求吗?另外上述表格中负责 ...
绿建二星建议采用2级能效等级变压器,以便于绿建得分。至于建筑物需要达到绿建二星,是一系列指标得分达到70分,并且满足GB/T 50378-2019表3.2.8要求。负载损耗中的B、F、H是变压器绝缘材料绝缘等级,决定了其允许工作温度以及允许温升。 SCB11应该达不到2级能效标准 xtuxumeng 发表于 2021-9-18 18:03
绿建二星建议采用2级能效等级变压器,以便于绿建得分。至于建筑物需要达到绿建二星,是一系列指标得分达 ...
那这个B、F、H要怎么选择呢? 113120 发表于 2021-9-18 19:26
那这个B、F、H要怎么选择呢?
一般就选F级