箱式变压器距离建筑物距离
仓房项目,每个仓房单独设立室外箱式变压器。变压器距离建筑物的距离是3米,距离道路的距离是1米。这出自《全国民用建筑工程设计技术措施/电气》,这本措施哪里能下载呢?这本还在使用不? 防火规范,3m 不小于3米(〈建规〉5、2、3) 在道客巴巴APP上可下载 swdswd 发表于 2021-9-16 21:29在道客巴巴APP上可下载
大佬,这本规范还在使用不? 《全国民用建筑工程设计技术措施/电气》不是规范。 月亮 发表于 2021-9-17 11:24
大佬,这本规范还在使用不?
不是規范,是工具书,作为设计的指导与参考 预装式变电站距离建筑物的距离主要考虑防火间距、噪音、电磁辐射,对于仓库建议主要考虑防火间距满足即可。10/0.4kV变电所的电磁辐射值通常远远低于国家标准限值(GB 8702-2014《电磁环境控制限值》提出的公众暴露的磁感应强度限值为100μT,电场强度限值为4kV/m)。至于电气设备噪音可查看GB 3096-2008《声环境质量标准》相关要求