手术室需要设置安全照明,安全照明应该怎么设置,能否直接接到应急照明箱中
医疗建筑电气设计规范 JGJ312-2013 第8.4.1中规定手术室应该设置安全照明,这个安全照明能否直接接到应急照明箱中,还是说单独再做一个安全照明配电箱。这个是一个小型口腔医院,就一个手术室,还有必要再做一个双切箱吗? 这个安全照明不是消防用电! 手术室设置双切箱,就满足要求了 本帖最后由 libocai 于 2023-9-1 16:44 编辑手术室的安全照明需要和平时照度一样,接入应急照明箱(A型)不能满足平时照度要求。
可正常照明兼作安全照明。 安全照明虽然是应急照明,但属于非消防负荷,所以可以和手术室其他共用配电箱。 手术室安全照明做请看法图集19D706-2第57、58页 说个题外话,这条规定,不分手术室的具体手术类型,都要求做安全照明,明显不合理。 azbe 发表于 2023-9-5 17:46
说个题外话,这条规定,不分手术室的具体手术类型,都要求做安全照明,明显不合理。
不能赞同得更多了