机械应急起泵
各位在设计消防水泵时,是否都设置了机械应急起泵装置?有没有地方图审或消防认可不设置的?强条,敢不设置。。。 这个答疑没有用吗 给排水专业没事找事。不过一般还是设置机械应急启动,没办法。 树欲静而风不止 发表于 2021-9-16 11:43
这个答疑没有用吗
这个是哪里的答疑啊,树总? 多一个备用泵,不行多一个柴油泵备用。 本帖最后由 jiyiefeng 于 2021-9-16 18:08 编辑
机械应急起泵装置就是在柜内增加一个旁路手动开关,这个开关的本质就是隔离开关,只不过是厂家生产的消防泵专用的,直启是3P隔离开关,星三角是6P隔离开关(也是直启),消防泵不可以用CPS无法实现机械手启。孙成群总工说过这个规范要求,是需要设置的,用ATS开关倒用是不合适的,厂家生产有专门的消防泵机械手启开关。
不能因为手动直启电流大就不采用造价高的大功率柴发, 那失去了设置柴发的意义了。 树欲静而风不止 发表于 2021-9-16 11:43
这个答疑没有用吗
解释,没有规范组的正式盖章的文件,还是小心点。。 这个低压消防泵还有类似的产品,那么高压泵如何设置呢? 消防验收要查的。 消防验收时,要求试一试机械应急起泵装置,结果是没有一人敢操作。据说是破坏性试验。 二点半太阳 发表于 2021-9-17 11:12
消防验收时,要求试一试机械应急起泵装置,结果是没有一人敢操作。据说是破坏性试验。
降压启动变直启,有时候还真有问题 二点半太阳 发表于 2021-9-17 11:12
消防验收时,要求试一试机械应急起泵装置,结果是没有一人敢操作。据说是破坏性试验。
破坏性的?那不试一试,消防时还真心里没底 本帖最后由 chen8436 于 2021-9-17 11:38 编辑
查 TB,机械启泵装置也有星三角功能 chen8436 发表于 2021-9-17 11:36
查 TB,机械启泵装置也有星三角功能
请问TB是啥?