113120 发表于 2021-9-16 09:25:21

锅炉房和冷冻机房配电

请问:哪位大佬可以分享一份关于锅炉和冷冻机房的配电设计图,暖通提的条件中冷水机组有三组,每组功率要760kw左右,这么大的机组没做过呀,没做过锅炉房和冷冻机房的,求指教!!!

whitepigeon 发表于 2021-9-16 09:34:33

这么大功率的一般选用高压机组

113120 发表于 2021-9-16 09:48:52

whitepigeon 发表于 2021-9-16 09:34
这么大功率的一般选用高压机组

请问:具体要如何做呢?

树欲静而风不止 发表于 2021-9-16 10:21:22

首先,让暖通专业提供电压等级

quanquancircles 发表于 2021-9-16 10:40:12

本帖最后由 quanquancircles 于 2021-9-16 11:30 编辑

以前有个项目是潜水泵,单台大概是575kW,电压只有380V和690V两种。690V的不会做{:1_437:},最后还是用的380V,低压母线+转接箱+电缆配电

113120 发表于 2021-9-16 11:11:33

树欲静而风不止 发表于 2021-9-16 10:21
首先,让暖通专业提供电压等级

问了暖通的,说是10KV和380V的都可以,但是两种都没有头绪!

113120 发表于 2021-9-16 11:13:49

quanquancircles 发表于 2021-9-16 10:40
以前有个项目是潜水泵,单台大概也是575kW,电压只有380V和690V两种。690V的不会做,最后还是用的 ...

请问:你说的意思是从低压配电柜引出密集母线至转接箱,再从转接箱引出电缆到设备控制柜吗?另外,是否方便分享一下你的具体配电系统图呢?

树欲静而风不止 发表于 2021-9-16 11:14:41

113120 发表于 2021-9-16 11:11
问了暖通的,说是10KV和380V的都可以,但是两种都没有头绪!

如果是10KV,就从10KV高压配电柜给电源,如果是380,低压柜装一台框架断路器,估计用封闭母线供电(也有厂家用电缆的)

quanquancircles 发表于 2021-9-16 11:24:14

113120 发表于 2021-9-16 11:13
请问:你说的意思是从低压配电柜引出密集母线至转接箱,再从转接箱引出电缆到设备控制柜吗?另外,是否方 ...

是的,母线+转接箱+电缆,配电系统图没有什么特殊的

gety9527 发表于 2021-9-17 11:18:09

用封闭母线呀