全地埋的水池是否需要做防雷接地呢?
各位大佬,全地埋的水池是否需要做防雷接地呢? 我也遇到了,水专业选的是全埋地的那种成品消防水池,说我们只要提供电源,其他都不用管的,难道就拉个电源过去?他的控制箱全部埋在地下的吗? xiuyou 发表于 2021-9-15 10:11我也遇到了,水专业选的是全埋地的那种成品消防水池,说我们只要提供电源,其他都不用管的,难道就拉个电源 ...
水池是水池泵房是泵房,可以要泵房看看 全地埋的水池不需要做防雷接地 SEB也不做? 接地要做,MEB什么的,防雷SPD要做 树欲静而风不止 发表于 2021-9-15 10:44
全地埋的水池不需要做防雷接地
树老,接地也不用吗 不代表 发表于 2021-9-15 11:35
接地要做,MEB什么的,防雷SPD要做
那MBE应该放在哪个位置呢? Redness 发表于 2021-9-15 12:12
树老,接地也不用吗
这里做接地有什么用,工作接地?保护接地? 树欲静而风不止 发表于 2021-9-15 14:13
这里做接地有什么用,工作接地?保护接地?
防感应雷 电涌保护器要用的 如果你是清水池那种纯粹的调蓄性质的池子,100%不需要做;如果你是一个生产类性质的池子,池内有各种潜水型设备、池顶安装电控设备那种,那才需要做接地。 lustrous 发表于 2021-9-15 15:44
防感应雷 电涌保护器要用的
你要保护什么设备不被雷击坏那?何况还是埋地的 这个问题首先要明确,水箱属于电气装置(也就是这个成套设备)的外露可导电部分的一部分,还是与水泵等设备电气上无金属性连接,可单独划归为这个装置的外界可导电部分。埋地只是一种安装方式,不影响装置本身的性质判断。两种不同情况,接地要求是不同的。 本帖最后由 cd3310 于 2021-9-15 19:27 编辑
也遇到过 关注这个问题。
室外水池碰见过好几种
1、钢混的池子,只接水管,内无电气设备。
2、钢混的池子,不止接水管,内含潜水泵等电机,液位计、HS2检测仪等仪表。
3、一体式封闭的玻璃钢的池子,只接水管,内无电气设备。
4、一体式封闭的玻璃钢,不止接水管,内含潜水泵等电机,液位计、HS2检测仪等仪表。5、钢混的池子,内含电气设备,沉井施工,如果要做防雷接地,如何与沉井工艺结合?
求教各位大佬这种些情况该如何处理
cd3310 发表于 2021-9-15 19:25
也遇到过 关注这个问题。
室外水池碰见过好几种
1、钢混的池子,只接水管,内无电气设备。
大佬,有心得了吗?