矿物绝缘类电缆
新防火规范征询稿里,取消原条文里的矿物绝缘类不燃性的说法,那他要求的燃烧性能为A级的耐火电缆,除了矿物绝缘电缆,现在市面上还有吗?这句话我都没有读通顺 我的理解,燃烧性能为A级的耐火电缆,不是只有矿物绝缘类电缆吗?还有其他电缆吗? 这个是在一个电缆厂家的网站看到的,https://www.sunwincable.com/Jaq/details/19.html
大概是目前市面上矿物绝缘类电缆品种太多,为统一起见,都要按GB 51347的A类标准通过试验验证才算满足要求吧 电缆乱象这么多,国家为啥对标注方式不制定统一的标准,。达到什么级别,用什么标注方式。。
第一句读的很别扭。。没有主语啊。。。 现在的条文,都说半句话,其他就靠设计师来猜。 看来大家都在读这句话{:1_428:} 把“不燃性”去掉可能就通顺了:当采用矿物绝缘类燃烧性能为A级的耐火电缆时。 方框里的是以前条文内容,新修改的要去掉。 WMeng90 发表于 2021-9-15 10:39
这个是在一个电缆厂家的网站看到的,https://www.sunwincable.com/Jaq/details/19.html
如果这个说法成立,这个A级电缆比以前的矿物绝缘电缆要求更高。 WMeng90 发表于 2021-9-15 10:39
这个是在一个电缆厂家的网站看到的,https://www.sunwincable.com/Jaq/details/19.html
这个截图里 文章是2019年12月30号 就知道建规修改了? lustrous 发表于 2021-9-16 15:42
这个截图里 文章是2019年12月30号 就知道建规修改了?
2019年12月有过一版征求意见稿 重点是原10.1.10条3款啊,3款规定了消防线缆与非消防共井敷设时应使用矿物绝缘类电缆,如果这款不修改调整的话,NG-A、BBTRZ等柔性矿物绝缘电缆还是符合规范要求的,只是不能明敷了,需要穿管或封闭式线槽敷设。