开窗机配EPS问题

有一交易大厅,室外消防用水量30L/S,消防负荷有应急照明、自动排烟窗,按规范,消防用电为二级负荷,有开窗机两个,每个3KW,应急照明采用集中电源,1KVA。请问:这么小的二级负荷设发电机不合适吧?采用EPS呢?若用EPS,用多大的?有什么需要注意的?

树欲静而风不止 发表于 2021-9-14 15:19:02

参考这个

890214 发表于 2021-9-14 16:26:34

谢谢树总

wenqi3276 发表于 2021-9-14 16:40:39

民标里面有要求,应该是1.3*7KW

wenqi3276 发表于 2021-9-14 16:48:52

wenqi3276 发表于 2021-9-14 16:40
民标里面有要求,应该是1.3*7KW

错了,这个仅指应急照明,见GB51348第6.2.2.3条