两栋建筑的接地网可以连接在一起吗?
两栋建筑离着几十米远的距离,可否把接地网连接在一起?一般连接方式是什么,扁钢or电缆?可以把接地网连接在一起。没必要连接在一起。 连一起可以,扁钢就行 本帖最后由 dqaq 于 2021-9-13 17:17 编辑
这个问题关系很多方面,得看实际条件。比如两栋建筑的信息通信系统和电气系统时否独立;电涌保护是如何设置的;如果共用变配电所,低压系统是TN还是TT接地形式等。不会有一个一般性的答案。 如果体量够大 接地电阻能满足 何必连通呢 一个大地下室,地面几栋单体,接地不都是连着一起吗 为什么要接在一起?独立做也行吧。 树欲静而风不止 发表于 2021-9-13 17:23
一个大地下室,地面几栋单体,接地不都是连着一起吗
连一起肯定可以,但其他工作都得按连一起来做。比如,就不能做分别接地的TT系统了,这在别墅小区经常碰到。如果两栋建筑其他与接地有关的部分原本不是按连一起做的,连一起就有问题了。 dqaq 发表于 2021-9-13 17:14
这个问题关系很多方面,得看实际条件。比如两栋建筑的信息通信系统和电气系统时否独立;电涌保护是如何设置 ...
两栋基本完全独立的建筑,不共用变电所,接地形式为TNS,每栋建筑都是联合接地。 感谢各位,连在一起其实是业主的需求,我个人我也觉得没有必要完全连通。 没必要连一起,连一起问题也不大 GB 50343-2012,
5.2.9 电子信息系统涉及多个相邻建筑物时,宜采用两根水平接地体将各建筑物的接地装置相互连通。
5.2.9 将相邻建筑物接地装置相互连通是为了减小各建筑物内部系统间的电位差。采用两根水平接地体是考虑到一根导体发生断裂时,另一根还可以起到连接作用。如果相邻建筑物间的线缆敷设在密封金属管道内,也可利用金属管道互连。使用屏蔽电缆屏蔽层互联时,屏蔽层截面积应足够大。
支持楼上!
页:
[1]