GB51006第10.1.10条探讨
10.1.10消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
3 消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。
条文的前提是满足供电时间的需要,那么像应急照明、防排烟风机等消防配电线路采用WDZB1N-YJY满足耐火及时间要求(90分钟内),还需要在电井内采用A类矿物电缆吗?
矿物电缆一般都满足90分钟以上供电要求,不需要供电时间超过90分钟的耐火电缆,为什么不能采用B1级的呢,这样工程可以节约很多电缆造价。经常遇见施工方及建设方问这个问题,让我们答复难办。。。 本帖最后由 树欲静而风不止 于 2021-9-13 10:24 编辑
关键是规范没有分类,一刀切 规范扭扭咧咧,所以麻烦全是设计师的,大家都为了自保,不敢轻易降低要求,基本都是就高不就低。 是的,尤其这2年,铜价飚高,施工方苦不堪言。 GB50016应该修改了,同时应该与GB51348有些条文统一。 GB510061应该为GB50016,不好意思了。 其实矿物绝缘电缆就是那些厂家搞到规范上的为了利润 现在干线默认全是矿物绝缘连审图都通化了 问题提的很好。可惜规范组不面对啊。 你这个施工方和建设方太牛B了,研究的比设计还深入 可是现在现状就是设计不敢轻易降低设计标准,就高不就低