设置自动消防炮的场所一定需要设置火灾自动报警系统吗?
建规上说:设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。需要设置火灾自动报警系统但是我看某消防炮厂家说明时写着:自动消防炮系统为独立系统,当需要与消防报警主机联网时,每台消防炮需设置1个输入模块。
是不是说我这消防炮本来就是自动的,不需要与FAS连锁,也就不属于建规这一条了?谢谢 又找到一条规范:自动跟踪定位射流灭火系统技术标准 51427-2021 :4.8.1 系统应具有自动控制、消防控制室手动控制和现场手动控制三种控制方式。消防控制室手动控制和现场手动控制相对于自动控制应具有优先权。{:1_430:} 这个问题我之前也请教过图审,是需要另设火灾探测器的,消防炮是一套独立的系统 海布里 发表于 2021-9-11 10:45
这个问题我之前也请教过图审,是需要另设火灾探测器的,消防炮是一套独立的系统
谢谢,就是说消防炮是独立系统,但是还需要设置FAS是吧 http://www.jzdq.net.cn/club/thread-32000-1-1.html可以看看这个 小熊哥 发表于 2021-9-11 14:42
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-32000-1-1.html可以看看这个
好的,谢谢啊 轻云舟 发表于 2021-9-11 14:20
谢谢,就是说消防炮是独立系统,但是还需要设置FAS是吧
需要的,需要接入消防主机里面