断路器是不是一般额定电流最好小于壳架电流,最好别相等?
断路器是不是一般额定电流最好小于壳架电流,最好别相等?那相等的一级岂不是浪费了 合格产品,为啥不能相等呢{:1_438:} 我也没搞懂临界点的这种怎么选?{:1_438:} 这实际不是个技术问题,如果是固定式开关柜一般没有这个考虑,该多大多大,该相等相等;但如果是抽屉式开关柜,壳架电流等级决定了你要用多大的抽屉,当你这个回路正好在临界值时候,而你在设计阶段又对这个回路的电流没有把握(比如很多机组型设备只有订货后才有准确的电量参数,设计阶段其他专业提的往往不准),那么此时就可以考虑壳架放大一级,以免万一订货后需要加大回路结果抽屉空间不够。 贾行家 发表于 2021-9-13 11:00
这实际不是个技术问题,如果是固定式开关柜一般没有这个考虑,该多大多大,该相等相等;但如果是抽屉式开关 ...
原来是这么回事。怪不得老有人问这个问题,一度觉得这个问题有点莫名其妙。谢解惑{:1_452:}