一道三类防雷题,屋面用避雷网和避雷针相结合,电阻率300欧米,L》d,问每处引下线
一道三类防雷题,屋面用避雷网和避雷针相结合,电阻率300欧米,L》d,问每处引下线的接地电阻不应大于多少欧?回复:一道三类防雷题,屋面用避雷网和避雷针相结合,电阻率300欧米,L》d,问每处引
<P>每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω。</P><P>若是预计雷击次数大于或等于0.012次/a,且小于或等于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物则不宜大于10Ω。</P>
回复:一道三类防雷题,屋面用避雷网和避雷针相结合,电阻率300欧米,L》d,问每处引
答对了是不是可以加分?回复:一道三类防雷题,屋面用避雷网和避雷针相结合,电阻率300欧米,L》d,问每处引
<DIV class=quote>以下是引用 <B>linjianming</B></FONT> 在(<I>2007-6-26 17:38:19</I>)的发言<BR>一道三类防雷题,屋面用避雷网和避雷针相结合,电阻率300欧米,L》d,问每处引下线的接地电阻不应大于多少欧?</DIV><P><BR><BR>1、去掉避雷针及电阻率等“迷惑项”,是解决问题的关键。</P>
<P>2、而且,此题不很严密。因为“接地电阻”在此不是十分清晰,应区分“工频接地电阻”或“冲击接地电阻”。</P>
回复:一道三类防雷题,屋面用避雷网和避雷针相结合,电阻率300欧米,L》d,问每处引
<P>引下线应该没有工频的说法了吧?</P><P>它接受的都是冲击电流,只有冲击的说法了。除非说相线接触避雷带,产生对地短路,不过这种情况应该很少,就不讨论了吧?</P>