负荷等级
请问:人流手术室的负荷等级是按一级特别重要负荷吗?应该是的,除非是一级医院的 先看医院等级。一级医院一般也不会配置吧。二三级医院就参照手术室按一级负荷来。 xiuyou 发表于 2021-9-9 08:58
先看医院等级。一级医院一般也不会配置吧。二三级医院就参照手术室按一级负荷来。
据说一些民营的小医院都搞人流手术 我最近做了几个社区医院,有一级,有二级的,很纠结的一级医院,还设了手术室,民标上只有急诊室用电是二级,手术室也不好按一级来,没有依据,只能定为二级,再说,园区别说两路进线了,连变压器都没有,只有个低压配电室,我只能让它上柴发了,因为专线也提供不了。 医院建筑负荷等级划分意义不大 。还要同时满足允许停电时间要求 树欲静而风不止 发表于 2021-9-9 08:23
应该是的,除非是一级医院的
树总,请问三级医院的住院层每层的抢救室及有的科室诊室区域的抢救室,这些抢救室的供电负荷等级是按一级还是按一级负荷中特别重要负荷呢? 我做乡镇卫生院 手术室,按照二级负荷设计发电机供电 113120 发表于 2021-9-10 09:20
树总,请问三级医院的住院层每层的抢救室及有的科室诊室区域的抢救室,这些抢救室的供电负荷等级是按一级 ...
一级负荷中特别重要负荷,两路电源加UPS 树欲静而风不止 发表于 2021-9-10 14:14
一级负荷中特别重要负荷,两路电源加UPS
感谢树总! 树欲静而风不止 发表于 2021-9-10 14:14
一级负荷中特别重要负荷,两路电源加UPS
那这些抢救室和人流手术室是否需要做IT系统呢? 113120 发表于 2021-9-12 08:41
那这些抢救室和人流手术室是否需要做IT系统呢?
凡手术中,维持人生命体征的,都需要IT
页:
[1]