请问如图所示中的配电级数是三级还是四级呢?另外请教三级配电指的是从哪开始算呢?
这个应该是4级 从低压柜开始算,你这个是四级了。 四级,可以参照GB50052-4.0.6条,条文说明 四级也不要紧,现在很多这种做法 树欲静而风不止 发表于 2021-9-8 08:56
四级也不要紧,现在很多这种做法
请问这种配电方式适合消防供电系统吗? 113120 发表于 2021-9-8 09:25
请问这种配电方式适合消防供电系统吗?
消防不要这样,级数越多,可靠性变低。 消防的直接从总箱到末端消防箱,不要再加中间箱了 113120 发表于 2021-9-8 09:25
请问这种配电方式适合消防供电系统吗?
我们消防也这样搞过 应该算是四级 本帖最后由 cc9082 于 2021-9-9 08:16 编辑
请教一下是否有一级配电设备,直接从变电所出线柜接设备吗