求教:丙类车间能设置变电所吗?
丙类车间能设置变电所吗?而且该变电所还要为其他车间供电,这样可以吗? 可以设置,甲、乙类的不行 用耐火墙隔开即可 树欲静而风不止 发表于 2021-9-7 17:20用耐火墙隔开即可
好的树总,也就说车间内可以设置非本车间专用变电站是吧 可以设在厂房内 海布里 发表于 2021-9-7 19:28
可以设在厂房内
谢谢,请问有明确的规范或者图集吗?我倒是没找到相关禁止的条文,但有的专家就说厂房内的就得本厂房专用 轻云舟 发表于 2021-9-7 20:49
谢谢,请问有明确的规范或者图集吗?我倒是没找到相关禁止的条文,但有的专家就说厂房内的就得本厂房专用
我做过很多都是柴油发电机房和配电房设在高层丙类厂房里面 轻云舟 发表于 2021-9-7 20:49
谢谢,请问有明确的规范或者图集吗?我倒是没找到相关禁止的条文,但有的专家就说厂房内的就得本厂房专用
本厂房专用的,是甲乙类(耐火墙隔开) 树欲静而风不止 发表于 2021-9-8 08:19
本厂房专用的,是甲乙类(耐火墙隔开)
好的,谢谢树总,我去看看能找到依据不 海布里 发表于 2021-9-7 21:21
我做过很多都是柴油发电机房和配电房设在高层丙类厂房里面
你这个配电间是本车间专用吗? 轻云舟 发表于 2021-9-8 08:23
你这个配电间是本车间专用吗?
一整个厂区共用的 老防火规范提过,不应在甲乙类厂房内或贴临,2018年版的没仔细找过这条。。我们丙类变电所放厂房内,好像好几个项目了没有审图提过。。 2018年版建规这一条3.3.8没变。