预埋管孔的表示
各位,想了解一下,进出建筑物预埋的管孔,你们各院都给建筑或结构专业提资料吗?或者说,在他们的图纸上表达出来吗?因为我了解的,有的院只在电气图纸上表示,有的是建筑或结构、电气图纸上都表示 我们这边 各个专业标各自专业的。其实大的管径的应该是提供给建筑结构,也不光是电气的 我们只有预留洞会提,套管没有提过。 只提留洞,电气预埋管电气图纸表示,大车库如果再在车库做人防光留洞加穿墙管提资也是不小的工作量 只有防水套管提结构,不提他们要; 人防结构一般都是外院设计 表示不表示不清楚反正我们都提会提过去 我们院结构会标注 xiuyou 发表于 2021-9-7 11:03
我们只有预留洞会提,套管没有提过。
预留洞土建如果不与电气同时施工,有可能外面的散水处会有问题,这个你们有遇见吗? 我这里是要给结构提资料的 我们除了变电所都不提的,结构只有钢结构屋面的时候提一下桥架重量,和大的开洞,小的洞现场敲也可以 预埋管,电气图纸标就好了,剪力墙开洞 需要提结构和建筑 我们这里给建筑、结构都要提资的,也都表达的 看过墙处钢筋孔尺寸,小管一般可不提,≥50的管要提给结构复核下,≥100的管就一定要在建筑结构专业表达,不然钢筋孔小了是穿不过去的 如果是套管的话,一般在水、电专业图纸上表达,如果是洞的话,还要在建筑或结构图纸上表达。 我们这边是结构专业图纸上写 参照设备专业图纸{:1_428:}{:1_428:}