xyw9630510 发表于 2021-9-7 09:09:29

请教下 排烟风机4I+I/O 算不超过32点的时候算1个还是5个?

{:1_452:}{:1_452:}

树欲静而风不止 发表于 2021-9-7 09:23:06

看你配模块的数量

xyw9630510 发表于 2021-9-7 09:25:02

树欲静而风不止 发表于 2021-9-7 09:23
看你配模块的数量
排烟风机 模块是四个输入一个输入输出吧?

xyw9630510 发表于 2021-9-7 09:48:29

树欲静而风不止 发表于 2021-9-7 09:23
看你配模块的数量

谢谢。翻到以前同样问题的帖子了,大概明白了

wi0i0iw 发表于 2021-9-7 10:07:33

规范规定的是设备总数,所以是五个。

xyw9630510 发表于 2021-9-7 10:41:36

wi0i0iw 发表于 2021-9-7 10:07
规范规定的是设备总数,所以是五个。

嗯,就是用几个模块,就算几个了。也可以用一个多输入模块+输入输出模块了

树欲静而风不止 发表于 2021-9-7 10:48:41

xyw9630510 发表于 2021-9-7 10:41
嗯,就是用几个模块,就算几个了。也可以用一个多输入模块+输入输出模块了

是的

cc9082 发表于 2021-9-8 08:26:23

xyw9630510 发表于 2021-9-7 10:41
嗯,就是用几个模块,就算几个了。也可以用一个多输入模块+输入输出模块了

请教一下2I算几个点

wangguichao66 发表于 2021-9-8 08:57:56

双输入模块算一个点,双输入双输出模块也是一个点。

xyw9630510 发表于 2021-9-8 09:23:52

cc9082 发表于 2021-9-8 08:26
请教一下2I算几个点

用一个双输入模块算一个点,用两个单输入模块就算2个点。这个只是对3.1.6条 32点的时候是这样。3.1.5条的点就不是这样算了

whitepigeon 发表于 2021-9-10 12:45:24

设备数量和地址总数,本来数量差的不多,选地址总数定不就好了,为何就非要搞的这么麻烦呢?

,。?! 发表于 2021-9-10 13:19:16

xyw9630510 发表于 2021-9-7 10:41
嗯,就是用几个模块,就算几个了。也可以用一个多输入模块+输入输出模块了

现在厂家多输入输出+输入输出模块比较少吧,看了一下海湾还有青鸟的产品手册,没有发现这款产品,是不是得厂家特殊制作?

xyw9630510 发表于 2021-9-16 09:51:36

whitepigeon 发表于 2021-9-10 12:45
设备数量和地址总数,本来数量差的不多,选地址总数定不就好了,为何就非要搞的这么麻烦呢?

说是为了可靠,规范明确32点跟200点是不一样的,

whitepigeon 发表于 2021-9-16 12:43:22

xyw9630510 发表于 2021-9-16 09:51
说是为了可靠,规范明确32点跟200点是不一样的,

那么你觉得选地址作为32个点,或者设备作为200个点的可靠性会有差别?
规范明确了这样区别的依据吗。。