树欲静而风不止 发表于 2021-9-6 10:41:10

SCB13变压器

现在选择SCB13变压器,还能否满足二级能耗标准?

x01oct 发表于 2021-9-6 10:54:24

我查了一下,应该是不满足的,老国标的SCB13(NX2)基本上要对应新国标SCB14(NX2)

树欲静而风不止 发表于 2021-9-6 11:06:05

x01oct 发表于 2021-9-6 10:54
我查了一下,应该是不满足的,老国标的SCB13(NX2)基本上要对应新国标SCB14(NX2)

你查的是什么?

x01oct 发表于 2021-9-6 11:25:22

树欲静而风不止 发表于 2021-9-6 11:06
你查的是什么?

厂家的样本和GB20052-2020

树欲静而风不止 发表于 2021-9-6 11:31:56

x01oct 发表于 2021-9-6 11:25
厂家的样本和GB20052-2020

你们现在图纸上选择SCB14吗?

x01oct 发表于 2021-9-6 11:36:13

树欲静而风不止 发表于 2021-9-6 11:31
你们现在图纸上选择SCB14吗?

我现在写SCB15了{:1_428:}

kuaiing 发表于 2021-9-6 11:42:52

x01oct 发表于 2021-9-6 11:36
我现在写SCB15了

现在有SCB15吗{:1_428:}

.P.atient 发表于 2021-9-6 12:58:49

命名规则和损耗没关系吧,厂家不满足是厂家的事

jerknight 发表于 2021-9-6 16:52:27

已经无法满足咯用SH15 或者SCBH15还是可以的

jerknight 发表于 2021-9-6 16:56:52

.P.atient 发表于 2021-9-6 12:58
命名规则和损耗没关系吧,厂家不满足是厂家的事

命名是业界统一的 对应着相应损耗 19DX101-1上已经列出了标准

lhsdy 发表于 2021-9-9 15:19:30

什么标准要求达到二级能耗?新20052标准只有限定值,3级能耗SCB13满足要求

树欲静而风不止 发表于 2021-9-9 15:41:52

lhsdy 发表于 2021-9-9 15:19
什么标准要求达到二级能耗?新20052标准只有限定值,3级能耗SCB13满足要求

GBT 50378-2019 绿色建筑评价标准上面有要求满足二级能耗

lhsdy 发表于 2021-9-9 17:26:00

没找到,只是变压器要满足现行国家有关标准的节能评价值,得3分

wga918 发表于 2021-9-10 08:04:29

GBT 50378-2019对应的是老标准

libocai 发表于 2021-9-10 09:13:50

树欲静而风不止 发表于 2021-9-9 15:41
GBT 50378-2019 绿色建筑评价标准上面有要求满足二级能耗
GBT50378-2019上面条文是说达到节能评价值,和GB50189-2015条文上面也是要求达到节能评价值。
在GB20052-2013上面是明确说二级就是节能评价值,所以可以算是满足二级即可满足上述两本规范要求。
但是在最新的GB20052-2020里面,取消了节能评价值这个说法,只存在一二三级。
目前规范之间衔接有点问题,看各位评审专家大佬的个人看法了。
页: [1] 2
查看完整版本: SCB13变压器