led近年应用已经十分广泛,数量也庞大,但led灯的谐波值得关注,四版手册504页有句话,功率不大于25瓦的放电灯及led灯应符合,这句话应该怎么理解了。 应该理解为,不大于25瓦的放电灯和不大于25瓦的led 灯应符合。还是理解为,不大于25瓦的放电灯和所有功率的led 应符合。
不大于25瓦的放电灯和不大于25瓦的led 灯应符合。 有根据吗,还是单纯的语文角度的理解{:1_428:} 建议楼主查下LED室内照明应用技术要求 GB/T31831-2015 fangyuan 发表于 2021-9-4 18:04
建议楼主查下LED室内照明应用技术要求 GB/T31831-2015
你是看了还是编了照明手册第三版48页和55页的内容了吗,如出一辙{:1_428:},我当时看的时候也理解为不大于25的led。但觉得17625并未明确提及led。四版手册504未提规范依据,也是看了照明手册的理解吗,{:1_428:}。只是表达上出现了两种理解。 这led是啥养的吗,17625为什么不明确把led和气体灯并排列出{:1_428:} 这好像超出范围了{:1_428:} 可以参考GB/T 39237-2020中相关内容,个人认为LED的谐波最主要还是前端驱动电源引起的。应该规范化驱动的相关技术要求。