quanquancircles 发表于 2021-9-2 14:46:16

请教,断路器的四段保护

本帖最后由 quanquancircles 于 2021-9-2 14:49 编辑

10/0.4kV变电站,两台变压器,低压为单母线分段,设母联。关于断路器接地故障保护的设置,有些问题不清楚,请教大家:
1、低压柜2个主进线断路器、低压柜出线断路器,什么情况下需要设置接地故障保护?(看一些图纸低压主进线断路器设四段保护,出线断路器也有设接地故障保护的)
2、接地故障保护电流值应该怎么整定?
3、如果满足“一点接地”,低压柜主进线断路器应该用3P;但是《民标》7.5.3要求“带有接地故障保护(GFP)功能的断路器应选用四极开关”,那应该怎么做?
谢谢!


树欲静而风不止 发表于 2021-9-2 15:55:27

一般情况下,三段式保护即可

树欲静而风不止 发表于 2021-9-2 15:56:55

当接地故障不能靠过流保护来执行时,才加接地故障保护

树欲静而风不止 发表于 2021-9-2 15:58:19

如果采用零序电流监测,就是监测中性线上的电流。正常情况下,中性线上电流IN=0,当三相不平衡时,中性线上有电流,其最大值一般为线路计算电流的20%-25%Ie,所以接地故障电流一般整定30%-60%Ie

quanquancircles 发表于 2021-9-2 16:01:16

树欲静而风不止 发表于 2021-9-2 15:58
如果采用零序电流监测,就是监测中性线上的电流。正常情况下,中性线上电流IN=0,当三相不平衡时,中性线上 ...

明白了,一直不知道这个咋整定,谢谢~

韩利波特 发表于 2021-9-5 11:13:24

学习了
{:1_452:}