cc9082 发表于 2021-9-2 09:34:20

消防泵应急启动

给排水专业要求消防泵设置应急启动装置,查过资料应急启动属于直启,启动电流至少6到7倍,如启动喷淋泵132kW,加上已启动的消火栓泵等其他消防负荷,那么柴发就要配置很大,这个问题怎么解决求大神。

一生何求 发表于 2021-9-2 10:38:52

机械应急启动应用争议较大,实践中通过和消防主管部门沟通交流,可以不做强制性要求

gety9527 发表于 2021-9-2 10:55:45

选用星三角启动的机械应急柜{:1_428:}

wi0i0iw 发表于 2021-9-2 15:54:02

建议看看这个帖子。
关于消防水泵机械应急启动的问题
http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=122669&fromuid=71246
(出处: 建筑电气论坛-Building Electricity)

cc9082 发表于 2021-9-3 07:58:11

wi0i0iw 发表于 2021-9-2 15:54
建议看看这个帖子。
关于消防水泵机械应急启动的问题
http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewth ...

谢了,主要是现在业主要求按照全压启动算,柴发加到1000也没关系,可是1000的柴发也启不来呀。甲方太想当然了,说也说不清,就说既然做了就要做对,哎

wi0i0iw 发表于 2021-9-3 08:35:50

大家的水平不在一个点,彼此对的标准也不是同一个标准,哈哈

苏凌枫z 发表于 2021-9-3 08:45:38

这时候就应该可以用甲方长期指责我们的话了,“你们内部都不协调的嘛?”

cc9082 发表于 2021-9-3 08:46:57

苏凌枫z 发表于 2021-9-3 08:45
这时候就应该可以用甲方长期指责我们的话了,“你们内部都不协调的嘛?”

哈哈,他们甲方就一个搞电的
页: [1]
查看完整版本: 消防泵应急启动