轻云舟 发表于 2021-9-1 15:51:10

关于集中电源设置位置的问题

规范上说:集中电源应设置在消防控制室、低压配电室、配电间内或电气竖井内。可是我做一个三层小办公楼,根本就没有配电间、配电室,也没电气竖井,管线都是预留在墙体内的。那么集中电源要设置在整个厂区的配电室吗?不知道各位老师有没有遇到这类情况?

树欲静而风不止 发表于 2021-9-1 16:02:10

厂区的配电室不行,支线过防火分区了

树欲静而风不止 发表于 2021-9-1 16:02:42

设置一个配电小间

轻云舟 发表于 2021-9-1 16:22:32

树欲静而风不止 发表于 2021-9-1 16:02
设置一个配电小间

树总,也就是说任何一个需要设置应急照明的建筑都需要配电间了{:1_430:}

树欲静而风不止 发表于 2021-9-1 16:50:38

轻云舟 发表于 2021-9-1 16:22
树总,也就是说任何一个需要设置应急照明的建筑都需要配电间了

配电小间,类似于电井大小即可。这种电池类的,容易起火,设置在专用房间里好

轻云舟 发表于 2021-9-1 16:56:00

树欲静而风不止 发表于 2021-9-1 16:50
配电小间,类似于电井大小即可。这种电池类的,容易起火,设置在专用房间里好

哦哦,好的树总

nicebin 发表于 2021-9-1 17:13:03

用自带电源的系统不行吗?

x01oct 发表于 2021-9-1 18:23:35

轻云舟 发表于 2021-9-1 16:22
树总,也就是说任何一个需要设置应急照明的建筑都需要配电间了

对,都需要

轻云舟 发表于 2021-9-1 20:04:16

nicebin 发表于 2021-9-1 17:13
用自带电源的系统不行吗?

嗯好吧,我试试看图审能否通过

轻云舟 发表于 2021-9-1 20:05:27

x01oct 发表于 2021-9-1 18:23
对,都需要

好的谢谢

风倾倾 发表于 2023-9-25 19:24:17

其实厂房,配电箱可以外面做个防火隔离,做个检修口,就行了没必要做配电间,审图和他讲讲道理也能过,有些人就是画图为规范论,凡是规范没提到的就不能做。

苏凌枫z 发表于 2023-9-26 08:42:21

nicebin 发表于 2021-9-1 17:13
用自带电源的系统不行吗?

自带电源的好像只有住宅建筑吧

song1024 发表于 2023-9-26 09:25:50

三层小楼也做电井比较好,现在强弱电设备太多了,传统走廊暗装的方式落伍了

cherish672 发表于 2023-9-26 09:35:58

曾经遇到过一样的情况,最后和审图沟通了一下,就放走廊一个不碍事的角落了,没有单独为集中电源设置配电间。这个还是看审图吧,实在沟通不过去,就只能做个小配电间或者改为自带蓄电池的。

cherish672 发表于 2023-9-26 09:37:10

song1024 发表于 2023-9-26 09:25
三层小楼也做电井比较好,现在强弱电设备太多了,传统走廊暗装的方式落伍了

有的业主认为,一个三层小楼做电井,是浪费空间。甚至建筑专业为了布局方案好看,直接就给你否了。