一个2000平三层商业建筑,有公区走道,应急照明箱如何设置?
前期没有做配电间,可否将应急照明箱放楼梯间,但是规范上要求应急照明箱宜放在值班室、设备机房、配电间或电气竖井内,这个是“宜”还可以扯一下,但是集中电源就是“应”放在值班室、设备机房、配电间或电气竖井内了,如果吧应急照明和集中电源合到一个箱子,那是否就可以算成“应急照明箱”放楼梯间?如果不行,是否能做B类灯具从普通照明箱走了? 能不能加个电气竖井 树欲静而风不止 发表于 2021-9-1 12:13能不能加个电气竖井
只能跟建筑商量一下了,前期没考虑好,看到有个公区走道,就直接做的A类应急照明,现在该放箱子了麻烦就来了 billwanghaha 发表于 2021-9-1 12:27
只能跟建筑商量一下了,前期没考虑好,看到有个公区走道,就直接做的A类应急照明,现在该放箱子了麻烦就 ...
或者把其中一间隔一块出来,做电表间和配电箱 GB51309是宜的字眼,到GB51348就是“应”了:13.7.15-1“为疏散照明供电的双电源自动转换箱、配电箱和EPS箱应安装于防火分区的配电小间内或电气竖井内。” 本帖最后由 cc9082 于 2021-9-2 08:10 编辑
B类层高够吗? 还是扣个小电井出来好点。51309刚出来那时候,试过几次应急照明箱放房间外,每次都被审图老师提。在老师眼里,“宜”=“应”。{:1_428:} 安装高度大于8米才能用B类 这种没有竖井配电间的建筑太多了,只能在图上说明“应急照明配电箱本图所示位置仅为设计方便暂定,实际应安装于防火分区的配电小间内或电气竖井内,具体位置甲方自定” 海布里 发表于 2021-9-2 09:16
安装高度大于8米才能用B类
不是大于8m才能用B类