ysfluck 发表于 2021-8-31 18:31:20

A型应急照明配电箱相关问题

3.6.9系统自动应急启动的设计应符合下列规定:
3)A型集中电源应保持主电源输出,待接收到其主电源断电信号后,自动转入蓄电池电源输出;
主电源是消防负荷,火灾时不会断电,那什么时候才断电转入蓄电池供电呢?

.P.atient 发表于 2021-8-31 19:04:03

消防电源意外没电的时候,就是多一层保障

x01oct 发表于 2021-8-31 19:22:03

主电源断电的时候

wi0i0iw 发表于 2021-9-1 08:50:37

也有主电源不是消防电源的情况,比如集中电源非集中控制系统。

雷风zy 发表于 2021-9-1 09:05:53

就是火灾发生时有FAS,就直接联动系统点亮灯具了,没有FAS,采用非集中控制型的时候,电源断了能用蓄电池的电

ysfluck 发表于 2021-9-1 09:09:12

x01oct 发表于 2021-8-31 19:22
主电源断电的时候

等火灾把主电源烧断了?

ysfluck 发表于 2021-9-1 09:11:23

wi0i0iw 发表于 2021-9-1 08:50
也有主电源不是消防电源的情况,比如集中电源非集中控制系统。

非集中控制型是手动直接切换蓄电池,但是集中控制型接收到FAS后还是主电源供电,那什么时候切换成蓄电池供电呢?

x01oct 发表于 2021-9-1 09:42:07

ysfluck 发表于 2021-9-1 09:09
等火灾把主电源烧断了?

断电有很多可能,您说的是其中一种

wi0i0iw 发表于 2021-9-2 11:35:41

ysfluck 发表于 2021-9-1 09:11
非集中控制型是手动直接切换蓄电池,但是集中控制型接收到FAS后还是主电源供电,那什么时候切换成蓄电池 ...

主电源因故失电了的时候。