请教:直敷布线问题!
民标8.2.1直敷布线可适用于建筑配电线路改造及室内场所,8.2.3建筑物顶棚内、墙体及顶棚的抹灰层、保温层及装饰面板内或在易受机械损伤的场所不应采用直敷布线。1,3条看起来是否矛盾。 不矛盾,在条文解释中有说明。明敷布线,就是原来的BVV线用卡子固定,没有矛盾 ,8.2.3建筑物顶棚内、墙体及顶棚的抹灰层、保温层及装饰面板内或在易受机械损伤的场所不应采用直敷布线。 顶棚内要采用金属管敷设, 墙体顶棚保温层都不能直敷,那么还有哪些地方可以直敷 说的是“------内”,那就是暗敷设了,不允许。