<P>Pe=253.3KW</P><P>Kx=1.0</P>
<P>Pj=253.3KW</P>
<P>COS¢=0.8</P>
<P>Ij=481.1A</P>
<P>是什么意思?相互之间怎么计算?在设计中怎么确定?</P>
<P>非常谢谢!给大家添麻烦了!</P>
回复:[求助]一个傻傻的问题
<P>我来回答,有不对的,楼下的补充和变更。</P><P>1、首先,这个问题不傻,这个问题涉及最常见的负荷计算,而负荷计算,至今没人敢说自己做得很精确,这么说大家没意见吧?</P>
<P>2、这是采用需要系数法做出的负荷计算,相关物理量的描述:</P>
<P>Pe=253.3KW 这个物理量是设备的额定功率;</P>
<P>Kx=1.0 Kx就是常说的需要系数;取该值,有可能意味着是线路的末端,上述电气设备的数量在3台以下(分歧开始:有的人认为含三台,有的认为不含三台。都不要紧,没有错,规范约束含三台);</P>
<P>Pj=253.3KW 这个物理量是设备的计算功率;Pj=KxPe</P>
<P>COS¢=0.8 这个物理量是这段线路的功率因数;</P>
<P>Ij=481.1A 这个物理量是线路的计算电流;</P>
<P>其中Ij=Pj/ <img src="mk:@MSITStore:F:\我的习题\书库\规范\电气设计规范大全\众智电气规范大全.chm::/01/htm129/images/034.gif">UCOS¢(U为三相配电电压);Ij=Pj/ UCOS¢(U为单相配电电压);</P>
<P>3、至于设计中怎么定,就要你自己的修为了,关键在于需要系数的确定,慢慢来。</P>
<P>4、还有就是U的确定,不过,建筑电气中U值不是很复杂,所以我说不上什么,有别的看法就楼下补充。</P>
<P>不清楚再问了。表达能力有限。</P>
<P>答得好,斑竹或者站长请加点积分。</P>
回复:[求助]一个傻傻的问题
Pe——额定功率、Pj——计算有功功率、cosφ——功率因数、Kx——需要系数<br><br>Pj=Kx×Pe;Ij=Pj/cosφ/0.38/1.732回复:[求助]一个傻傻的问题
老贾说的对,Pj是计算有功功率。我说的不够准确。回复:[求助]一个傻傻的问题
哈哈哈哈,诚斑也开始学会忽悠了。