树欲静而风不止 发表于 2021-8-27 16:29:42

SC管用在什么地方

我们在一个工程中,进出建筑物预埋的为SC管,室外穿道路的,也是SC管。
业主提出这种不是镀锌管,不合适,应用RC
建筑物内我们用的JDG
那问题来了,SC到底还能在什么地方用?

dqaq 发表于 2021-8-27 17:16:13

RC管就是过去的水煤气钢管,已经不用这个名称了。SC是焊接钢管,被误称为水煤气管。

dqaq 发表于 2021-8-27 17:17:16

凡是过去用RC管的场景,都可以用SC管替代。

whitepigeon 发表于 2021-8-27 17:37:55

根据国标图集,无论09DX001 还是 19DX101-1 建筑电气常用数据,都没有RC管一说。所以RC管没有根据。
常用数据6-27页的保护管说明也非常明确。
我想无论是否镀锌,材质都是焊接钢管,都应该是一个材质,即所谓SC管。也许这个标注更看重材质,而不是表面处理。

以上是从国标图集中读出来的。
至于这个标注方式的不准确性,比如SC到底是强调敷设方式还是管材,即能不能把焊接钢管叫SC管(虽然都这么叫)。以及为何不看重镀锌处理。那就是国标自身的问题了。似乎专家也不热衷探讨。我是希望这种混乱应该通过新的规范取代。

keyuhe 发表于 2021-8-27 18:02:07

GBT 3091-2015 低压流体输送用焊接钢管,其中有焊接钢管(也就是不镀锌)的内容和热浸镀锌的内容。电气设计中用SC表示焊接钢管,是可以进一步说明是否是镀锌还是不用镀锌的,现在实际施工中施工单位是会提出采用热浸锌钢管还是普通钢管的。

x01oct 发表于 2021-8-27 18:28:09

我们都要求热镀锌,实际施工都不采用

keith4ee 发表于 2021-8-28 10:01:37

热镀锌。如果埋地实在要求高 可以做防腐处理....

zhouke 发表于 2021-8-28 10:43:02

“热浸镀锌焊接钢管”名称太长,在平面图中标注太麻烦。用RC表示热浸镀锌焊接钢管只是为了在平面图中标注方便。热浸镀锌焊接钢在正常空气环境中防腐(氧化锌保护层),在土壤中敷设不防腐(锌比铁活泼)。因防腐措施易有缺陷,在土壤中敷设采用SC或RC均不妥,最好采用PVC管或玻璃钢管。热浸镀锌焊接钢管接头只能丝接并用专业接地卡跨接接地线,严禁焊接。建筑内暗敷时若采用RC因钢筋密接头很难施工。除人防工程的密闭短管、爆炸危险场所明敷必须采用RC外,均不宜采用RC。

keith4ee 发表于 2021-8-28 15:43:06

室外埋地可考虑PVC-C   或 MPP管

rpg2009 发表于 2021-8-31 14:56:39

SC低压流体输送焊接钢管,黑铁管
RC水煤气管,无缝钢管。

lustrous 发表于 2021-9-15 15:25:57

zhouke 发表于 2021-8-28 10:43
“热浸镀锌焊接钢管”名称太长,在平面图中标注太麻烦。用RC表示热浸镀锌焊接钢管只是为了在平面图中标注方 ...

手孔井进建筑物不用热镀锌钢管?

lustrous 发表于 2021-9-15 15:27:19

lustrous 发表于 2021-9-15 15:25
手孔井进建筑物不用热镀锌钢管?

防雷基础接地体都要求 热镀锌钢管或扁钢怎么就不防腐了

lustrous 发表于 2021-9-15 15:35:40

SC管一般就混凝土中暗敷用吧

keyuhe 发表于 2021-9-15 16:57:40

《建筑电气制图标准》(GB/T50786-2012)表4.2.1-1线缆敷设方式标注的文字说明中文字符号“SC”的名称为“穿低压流体输送用焊接钢管(钢导管)敷设”。所以SC管材对应的国标就是《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3091-2015)。这个标准的管材可以不是镀锌的也可以是镀锌的,所以设计说明中只标注SC还是不够,还应该进一步明确是镀锌还是不镀锌。

苦瓜不苦 发表于 2021-9-15 17:28:14

本帖最后由 苦瓜不苦 于 2021-9-15 17:32 编辑

我看到有的图纸上照明插座标注的都是SC,设计说明注明是热镀锌管,是否太浪费和滥用了。只是医疗器械厂房,没有防爆区,照明插座均是吊顶上敷设,下彩钢板墙暗敷设,这种往高了设计是否一种极大的材料浪费?