电缆桥架敷设在高架地板下方时需注意什么?

请问各位老师:由于厂区积水较多,有个变配电室,需要抬高变压器和配电柜的基础,大约抬高40cm左右,柜后用钢架做一个相同高度的地板,想在地板下方做电缆桥架,这样的设计需要注意什么?

hastings 发表于 2021-8-27 12:49:43

需要注意画剖面图。

轻云舟 发表于 2021-8-27 14:12:27

hastings 发表于 2021-8-27 12:49
需要注意画剖面图。

好的,电缆桥架正常设计就是吧

wi0i0iw 发表于 2021-8-27 14:12:56

这种情况不建议电缆走容易积水的地板和楼板之间的空间,如果一定要这样做,那就要增设排水措施。

树欲静而风不止 发表于 2021-8-27 14:22:32

使用上面带盖板的,下面为梯架就可以,比封闭槽盒好,有水流不出

轻云舟 发表于 2021-8-27 16:47:12

wi0i0iw 发表于 2021-8-27 14:12
这种情况不建议电缆走容易积水的地板和楼板之间的空间,如果一定要这样做,那就要增设排水措施。

好的,谢谢

轻云舟 发表于 2021-8-27 17:09:01

树欲静而风不止 发表于 2021-8-27 14:22
使用上面带盖板的,下面为梯架就可以,比封闭槽盒好,有水流不出

好的,谢谢!