haiyang 发表于 2021-8-27 08:26:35

求助 大神: 消防控制室 消防泵站的备用照明灯具及供电

GB 51348-2019
3.8.2 1中 规定 消防备用照明灯具可采用正常照明灯具,在火灾时应保持正常的照度

但是如果消防控制室 和消防泵站着火的话,还要这些区域保持正常照度,这些灯具 岂不是不能采用220V 正常照明灯具,需要采用36V 及以下灯具供电,您们是怎么设计的?{:1_421:}

月亮 发表于 2021-8-27 09:21:03

备用照明兼用普通照明。电源直接从双电源出,灯具用应急照明灯具

xiuyou 发表于 2021-8-27 09:24:27

备用照明不一定是失火时候用的。

树欲静而风不止 发表于 2021-8-27 09:29:38

备用照明灯具可采用正常照明灯具

树欲静而风不止 发表于 2021-8-27 09:30:43

消防控制室着火了,还要啥正常照度,人都跑了

wangguichao66 发表于 2021-8-27 09:35:55

条文中这个火灾是建筑物其他地方发生火灾,并非指消控室、水泵房发生火灾。

wi0i0iw 发表于 2021-8-27 10:51:22

树欲静而风不止 发表于 2021-8-27 09:30
消防控制室着火了,还要啥正常照度,人都跑了

消防控制室属于火灾时需要正常工作的场所。

不代表 发表于 2021-8-27 10:55:44

wi0i0iw 发表于 2021-8-27 10:51
消防控制室属于火灾时需要正常工作的场所。
那不是消控室火灾,消控室火灾还正常工作,正常照度{:1_421:}

wi0i0iw 发表于 2021-8-27 14:10:13

不代表 发表于 2021-8-27 10:55
那不是消控室火灾,消控室火灾还正常工作,正常照度

所有的技术都是为了保证人的安全,消控室的火灾都已经达到不适合人在里面的时候哪个还管它正不正常照度哦。

haiyang 发表于 2021-8-27 16:41:02

按照GB 51309-2008消防应急照明灯具只有A类 和B类,消控室的备用照明应该属于消防应急照明灯具的一种,因为它装的低,所以只能是A类应急照明。 总觉得 哪里不对,对于设计菜鸟 凌乱了啊