密集母线前段设计

本帖最后由 113120 于 2021-8-25 14:17 编辑

请问:一个项目包含几个单体,变配电室设置在1#楼地下室,那么有以下几个问题:1.对于1#楼地上部分采用密集母线的干线在从低压配电柜出线至一层的始端箱前是否需要设置一个总的开关箱呢?还是从低配电柜引出后直接到始端箱就可以?
2.对于从低压配电柜出线至一层的始端箱这段距离的干线是采用密集母线还是采用电缆呢?

树欲静而风不止 发表于 2021-8-25 16:33:08

1.不需要再加开关
2.都行,看电流大小,大的也可以直接母线槽

cc9082 发表于 2021-8-26 08:26:37

2.我记得有一条规范或者哪里的标准规定低压柜出线需要经过电缆至始端箱,刚怎么找都找不到,,,

113120 发表于 2021-8-26 09:55:54

树欲静而风不止 发表于 2021-8-25 16:33
1.不需要再加开关
2.都行,看电流大小,大的也可以直接母线槽

请问树总,对于此项目另外几栋单体不在地下室上方,地下室内的配电房引出到其他几栋的电源干线到始端箱,那么这种的始端箱前面是不是要设置总开关箱了呢?

wenqi3276 发表于 2021-8-26 10:01:39

民标要求400A出线宜采用密集母线

树欲静而风不止 发表于 2021-8-26 10:20:18

113120 发表于 2021-8-26 09:55
请问树总,对于此项目另外几栋单体不在地下室上方,地下室内的配电房引出到其他几栋的电源干线到始端箱, ...

不在本建筑物范围,在另外的建筑的,要设置带隔离功能的断路器

113120 发表于 2021-8-26 11:39:28

树欲静而风不止 发表于 2021-8-26 10:20
不在本建筑物范围,在另外的建筑的,要设置带隔离功能的断路器

感谢树总!

113120 发表于 2021-8-26 11:46:16

感谢大家!

wi0i0iw 发表于 2021-8-27 09:41:51

1.不需要加保护电器,该段电缆的保护已由前端保护电器实现;
2.在不需要多拼电缆的情况下优先选择电缆,方便施工。如果负荷电流超过单根电缆承受能力,则建议采用密集型母线,原因是多拼电缆每条电缆阻抗很难做到一致,实际使用负荷电流超过单根电缆载流量后,因为阻抗不一致问题导致电流在多拼电缆中分配不均,造成线路过流。