请问:何谓“周期性使用的公共建筑”GB51348第7.2.5条:周期性使用的公共建筑,其内部邻近变电所的低压配电系统之间,宜设置联络线。 我理解就是不总在用的建筑,如展览建筑 树欲静而风不止 发表于 2021-8-24 15:13我理解就是不总在用的建筑,如展览建筑
同感,类似还有体育场 大学的学生宿舍,其实我觉得一般的中小学都应该算 51348问题真多,图审想提意见随便提。反正各自理解。 看了半天云里雾里的。
网上搜了一下,92版《供配电系统设计规范》里有类似的条文“3、0、10 在用电单位内部邻近得变电所之间宜设置低压联络线。”,不知道规范组把这已废止的条文拿出来想干嘛。 我感觉这条没有任何意义 x01oct 发表于 2021-8-24 17:37
我感觉这条没有任何意义
意义就是本地低负荷运行时用周边其它变压器带,本地变压器可停用减少铁损 rainmen_73 发表于 2021-8-25 12:06
意义就是本地低负荷运行时用周边其它变压器带,本地变压器可停用减少铁损
同一变配电室内的不同变压器好办,要是按照供电半径设置的变配电室,低压联络完全没有意义 x01oct 发表于 2021-8-25 16:13
同一变配电室内的不同变压器好办,要是按照供电半径设置的变配电室,低压联络完全没有意义
带少量负荷没问题。供电半径还是针对大容量而言的。比较一下线损和铁损就知道还是联络方式节能