求大佬解答 疏散照明电源问题
一甲类厂房面积大约600平 应急疏散照明采用集中电源集中控制 进线电源可不可以从厂房普通照明箱取过来,如果可以的话,那么非消防设备强切时,应急照明是否也切掉? 非集中控制型,可 不代表 发表于 2021-8-23 14:30非集中控制型,可
那集中控制一般怎么取,直接从低压配电室引来?还是从消防泵房的消防母线好一点? 取自本建筑消防电源即可 不代表 发表于 2021-8-23 14:33
取自本建筑消防电源即可
那如果是丙类库房呢 只有应急照明 没有其他消防负荷的情况呢? 一般设计甲类厂房的,需要特定资质。以我有限的经验知识,知道如下:
需要做可燃气体探测和火焰探测,意味着报警系统已经上了,意味着要做应急照明就是集中控制型的,
意味着应急照明电源需要单独的消防电源,不能引自普通照明箱。
如果是单层非人员密集的话,可以不做应急照明。
但是会碰到大佬套建规10.3.5条,认为你要做疏散标志。 有配电室,从配电室接一路专线(消防为三级的情况),没有配电室,从室外接消防电源 树欲静而风不止 发表于 2021-8-23 15:08
有配电室,从配电室接一路专线(消防为三级的情况),没有配电室,从室外接消防电源
大佬 戊类库房做不做疏散指示 如果做的话按几级负荷 库房做不做看防火规范10.3.1,10.3.5 酸菜鲍鱼 发表于 2021-8-23 15:35
大佬 戊类库房做不做疏散指示 如果做的话按几级负荷
戊类库房不需要做 有FAS设集中控制型,无FAS设非集中控制型。 酸菜鲍鱼 发表于 2021-8-23 14:45
那如果是丙类库房呢 只有应急照明 没有其他消防负荷的情况呢?
那就做非集中控制