轻云舟 发表于 2021-8-21 19:34:47

各位老师:为什么星三角接线中,主接触器额定电流小于电路额定电流?谢谢

各位老师:为什么星三角接线中,主接触器额定电流小于电路额定电流?谢谢

yy1980 发表于 2021-8-21 20:03:14

看来你需要补充学习电路基本课程了

yy1980 发表于 2021-8-21 20:04:40

补充学习电工原理课程

轻云舟 发表于 2021-8-21 21:59:28

yy1980 发表于 2021-8-21 20:04
补充学习电工原理课程

老师,麻烦您给点拨一下行吗{:1_452:}

yy1980 发表于 2021-8-21 22:26:01

越简单的越不好解释,比如问1+1为啥等于2,所以你缺少基本理论支持 ,需要补课线电流和相电流的关系。

轻云舟 发表于 2021-8-22 09:12:30

yy1980 发表于 2021-8-21 22:26
越简单的越不好解释,比如问1+1为啥等于2,所以你缺少基本理论支持 ,需要补课线电流和相电流的关系。

好吧,我也是偶尔翻到这里看到的,加强学习!

swdswd 发表于 2021-8-22 21:42:08

轻云舟 发表于 2021-8-22 09:12
好吧,我也是偶尔翻到这里看到的,加强学习!

前者是线电流,后者按相电流

轻云舟 发表于 2021-8-23 08:21:14

swdswd 发表于 2021-8-22 21:42
前者是线电流,后者按相电流

嗯嗯,好的,三角形接法,相电流*根号3=线电流

swdswd 发表于 2021-8-23 11:33:07

轻云舟 发表于 2021-8-23 08:21
嗯嗯,好的,三角形接法,相电流*根号3=线电流

您看图很仔细,向您学习!

轻云舟 发表于 2021-8-23 12:44:20

swdswd 发表于 2021-8-23 11:33
您看图很仔细,向您学习!

老师,您这不是讽刺我吗{:1_430:}

swdswd 发表于 2021-8-23 13:03:42

轻云舟 发表于 2021-8-23 12:44
老师,您这不是讽刺我吗

不是的,对不懂的就要搞清楚,值得点赞

大妈 发表于 2021-8-27 13:44:14

三角形接法,相电流*根号3=线电流。所以会小。

爱听歌的小牛 发表于 2021-8-31 10:27:35

三角内的相电流是额定电流(线电流)/根号3。画一个线路图自己看一下就行。

爱听歌的小牛 发表于 2021-8-31 10:28:51

所以说在三角内的 接触器和热继电器 不是按照线电流取值的。不然有点浪费,还有热继电器取值大。

xkh721218 发表于 2021-9-1 09:25:26

楼主问的不是什么星三角的问题是问的主接触器额定电流为什么要比电机额定电流小