配电柜屏侧通道可以只留一边吗?
就是像下图一样,一侧靠墙可以吗?还是说两边都得留出1m通道?谢谢大家配电柜总长超过6米设两个通道
ts0128 发表于 2021-8-19 11:31
配电柜总长超过6米设两个通道
谢谢,是这句话吧“成排布置的配电屏,其长度超过6m时,屏后的通道应设2个出口,并宜布置在通道的两端;”惭愧,看规范太不认真了 轻云舟 发表于 2021-8-19 11:37
谢谢,是这句话吧“成排布置的配电屏,其长度超过6m时,屏后的通道应设2个出口,并宜布置在通道的两端; ...
就是超过6米就要2个出口哪怕你中间隔开1米都可以但建议在两端 jerknight 发表于 2021-8-19 11:46
就是超过6米就要2个出口哪怕你中间隔开1米都可以但建议在两端
好的,谢谢您,就在间距表格的上面,自己就是看不到。。。。 超过15米再加个通道 树欲静而风不止 发表于 2021-8-19 14:04
超过15米再加个通道
好的树总!