照明连锁的方式有哪些比较适用?
根据GB 50881-2013 《疾病预防控制中心建筑技术规范》提出紫外线照明与正常工作照明连锁的要求,请问照明连锁的方式有哪些比较适用的?没有合适的,不用继电器、PLC,怎么搞互锁 照明电源在进入需要消毒房间的门口增设一只双控开关。 不理解,写这条规范的人,有电气相关知识么? 不如这个可靠 树欲静而风不止 发表于 2021-8-18 17:14
不如这个可靠
锁这个概念挺实用的,幼儿园托儿所的紫外线灯防误开也可以用这个 最简单紫外灯不设开关, 配电箱上设按钮完事。一般人开灯不会去配电箱找的 树欲静而风不止 发表于 2021-8-18 16:27
没有合适的,不用继电器、PLC,怎么搞互锁
讨论过用中间继电器互锁的方式。
890214 发表于 2021-8-18 16:55
照明电源在进入需要消毒房间的门口增设一只双控开关。
双控一路接正常照明,一路接杀菌照明吗,好像也行 树欲静而风不止 发表于 2021-8-18 17:14
不如这个可靠
这个可以,还是紫外线专用的。 x01oct 发表于 2021-8-18 17:03
不理解,写这条规范的人,有电气相关知识么?
可能单纯为了不误开,有点钻了。。 木木_VB9M7 发表于 2021-8-18 17:30
最简单紫外灯不设开关, 配电箱上设按钮完事。一般人开灯不会去配电箱找的
按道理是这样,但是提出了这种要求,就得想别的方法了。 苦瓜不苦 发表于 2021-8-19 10:44
双控一路接正常照明,一路接杀菌照明吗,好像也行
不行 x01oct 发表于 2021-8-19 16:32
不行
双控当双掷开关,前面还有个总的单控也不行吗 这个所谓连锁是条文说明的用词,规范条文还是防误开,采用幼儿园的做法就可以了。
如果单纯强调普通照明和紫外线灯连锁控制,室内有人的话其他地方关掉灯人还在那里,一样会误伤。