轻云舟 发表于 2021-8-14 11:28:01

市电+UPS能不能为一级负荷供电?

有个项目仪表系统用电负荷定为一级负荷,采用市电+UPS能否为此仪表系统供电?谢谢!

带带王大锤 发表于 2021-8-14 21:18:02

FMCS一般都是包商自行提供UPS,做在FMCS机房里面。如果有条件就提供双路电源,没条件就单电源。都可以满足一级负荷。

azbe 发表于 2021-8-14 22:25:52

如果没有限定时间,用UPS就有问题。

轻云舟 发表于 2021-8-15 11:42:12

带带王大锤 发表于 2021-8-14 21:18
FMCS一般都是包商自行提供UPS,做在FMCS机房里面。如果有条件就提供双路电源,没条件就单电源。都可以满足 ...

好的,谢谢!

轻云舟 发表于 2021-8-15 11:43:54

azbe 发表于 2021-8-14 22:25
如果没有限定时间,用UPS就有问题。

谢谢,我们要求ups供电时间不小于30min

libocai 发表于 2021-8-16 08:58:48

具体情况具体分析,UPS作为应急电源没有问题。

轻云舟 发表于 2021-8-16 10:13:04

libocai 发表于 2021-8-16 08:58
具体情况具体分析,UPS作为应急电源没有问题。

做应急电源没问题,做普通电源能行吗,就是把市电和ups看成双电源

liuex 发表于 2021-8-16 12:10:38

本帖最后由 liuex 于 2021-8-16 12:12 编辑

UPS是独立于市电的,与市电是双重电源,可满足一级负荷的供电要求,需要标明UPS供电持续时间。
只是民标似乎规定一级负荷需要末端切换,有点脱裤子放屁。UPS内含静态切换开关STS,转换时间是ms级的,比PC级ATSE还快,完全可以实现不间断供电。要是再弄个末端ATSE切换就是多余。

轻云舟 发表于 2021-8-16 12:39:30

liuex 发表于 2021-8-16 12:10
UPS是独立于市电的,与市电是双重电源,可满足一级负荷的供电要求,需要标明UPS供电持续时间。
只是民标似 ...

谢谢!我也是这样认为的,有的看法认为ups只能作为应急电源,不能作为电源。问题是我在规范、图集硬是没找出一种市电+ups为一级负荷供电的情况

liuex 发表于 2021-8-16 12:56:42

轻云舟 发表于 2021-8-16 12:39
谢谢!我也是这样认为的,有的看法认为ups只能作为应急电源,不能作为电源。问题是我在规范、图集硬是没 ...

我以前做过一个信息机房配电的项目,当时主要参考的是《配四》2.6.4节、《15D202-3 UPS与EPS电源装置的设计与安装》图集,里面对单台和多台UPS接线都有系统简图,我觉得挺有用的。
当时机房配电使用UPS做一级后备,设置了自启动柴发做二级后备,所以UPS部分相对简单一些,我也没深入研究。

轻云舟 发表于 2021-8-16 13:55:01

liuex 发表于 2021-8-16 12:56
我以前做过一个信息机房配电的项目,当时主要参考的是《配四》2.6.4节、《15D202-3 UPS与EPS电源装置的设 ...

好的,谢谢