huo 发表于 2021-8-13 22:32:10

厨房用电

商店电气规范上说,餐饮商铺按200~250w/m2,这是包括厨房和用餐区吗,还是只是厨房。一般用餐区和厨房按多大指标预留用电量。

x01oct 发表于 2021-8-14 13:04:39

这个数据可大可小,最好是业主给你提资。

如果没有提资,非得你自己估算的话,那么一般这个数字是算厨房+就餐区的

890214 发表于 2021-8-14 17:27:56

厨房用电:中餐厅、职工食堂300~500w/m2,西餐厅900~1100w/m2,

树欲静而风不止 发表于 2021-8-16 11:08:52

包括厨房和用餐区

xtuxumeng 发表于 2021-8-20 18:01:48

综合指标,包括用餐区和厨房。表格中数据供参考。

阿合 发表于 2024-6-25 17:28:23

xtuxumeng 发表于 2021-8-20 18:01
综合指标,包括用餐区和厨房。表格中数据供参考。
请问这个表出自哪里呢

myface 发表于 2024-6-26 08:25:18

所以这就是好多餐馆很暗的原因?为啥西餐厅就要亮啊,中餐馆也亮一些不好吗
页: [1]
查看完整版本: 厨房用电