吴彦祖专用替身 发表于 2021-8-12 15:37:36

活动门作隔断的话需要在加一个探测器吗

目前还不清楚活动门到不到顶(估计是到顶的),求大佬指导

x01oct 发表于 2021-8-12 15:44:39

算两个房间      

树欲静而风不止 发表于 2021-8-12 15:47:02

这个需要

吴彦祖专用替身 发表于 2021-8-12 15:51:58

树欲静而风不止 发表于 2021-8-12 15:47
这个需要

树总下午好,为什么呢,是因为活动门到顶吗

吴彦祖专用替身 发表于 2021-8-12 15:55:20

x01oct 发表于 2021-8-12 15:44
算两个房间

大佬,什么理由呢

x01oct 发表于 2021-8-12 16:07:37

吴彦祖专用替身 发表于 2021-8-12 15:55
大佬,什么理由呢

有门               

saywow 发表于 2021-8-13 09:03:24

火灾报警规范6.2.7

wangguichao66 发表于 2021-8-13 09:11:17

请看6.2.7条的条文说明