电气竖井,设置了垂直的接地干线,每层设置了等电位端子箱,是否还需要每层距地0.3米明敷一圈接地扁钢?如果竖井比较大的话,我还是会在说明里写要设,这样方便各处接地 x01oct 发表于 2021-8-12 14:42
如果竖井比较大的话,我还是会在说明里写要设,这样方便各处接地
各处接到扁钢上去了,等电位箱就没有啥接了 没必要。。。。。。 我一般设置垂直接地干线,LEB每三层设一个 一般只选一样,有端子箱就没必要敷一圈。电井还是一圈扁钢适用,价廉物美,好施工。 树欲静而风不止 发表于 2021-8-12 14:43
各处接到扁钢上去了,等电位箱就没有啥接了
呃。。。。就当扁钢是等电位箱的扩展吧 x01oct 发表于 2021-8-12 15:15
呃。。。。就当扁钢是等电位箱的扩展吧
其实和端子箱就是一样的,就只是把端子箱的端子板延长到电井一周,然后把盖子取消了而已{:1_428:} 图集有一圈,我公司不做,连LEB都不做,只做接地竖干 扁钢的作用不是为了房间太大不好连接才做一圈扁钢,我理解变电所那么大就需要做了,或者大的低压配电间,好像没理由竖井需要做