各位老总请教一个问题,一个建筑高度17.7米的会展中心,火灾探测器选择线型光束感烟探测器,按照规范要求的分别在6-7米,11-12米,和檩条下1米设置,再算上设备的消防炮自带的图像探测器,此方案是否可行?消防炮自带的探测器,值得商榷,一般不被认为是第二种探测方式。
建议上个图像探测 x01oct 发表于 2021-8-11 15:05
消防炮自带的探测器,值得商榷,一般不被认为是第二种探测方式。
建议上个图像探测
消防炮自带的图像不就是图像探测器吗?我试过消防炮自带的+线型感烟两种没问题 海布里 发表于 2021-8-11 16:03
消防炮自带的图像不就是图像探测器吗?我试过消防炮自带的+线型感烟两种没问题
我咨询过好几个消防,大多不认可用消防炮上的作为第二探测 分别在6-7米,11-12米,和檩条下1米设置
为何搞三层? 树欲静而风不止 发表于 2021-8-11 16:22
分别在6-7米,11-12米,和檩条下1米设置
为何搞三层?
我是按照这个标准来做的。
x01oct 发表于 2021-8-11 15:05
消防炮自带的探测器,值得商榷,一般不被认为是第二种探测方式。
建议上个图像探测
感谢赐教,这个确实有待商榷,我之前做过的一个厂房的消防炮的就被认可了,先试试看吧。 消防炮自带的探测器作为第二探测大多数地方认可