很小的养老设施中的备用照明如何设?
有一很小的养老设施,三级负荷,单电源,300平米。按规范,居室,过道,卫生间,都要设备用照明。请问:备用照明如何设?还用设一个备用照明配电箱吗?居室,过道,卫生间的照明灯具采用带蓄电池的灯具可以不? 采用带蓄电池的灯具可以,集中蓄电池也可以 树欲静而风不止 发表于 2021-8-10 10:27采用带蓄电池的灯具可以,集中蓄电池也可以
请问,若采用集中蓄电池的,是不是在过道,卫生间原有的灯具外,再另设一个应急灯? 890214 发表于 2021-8-10 10:51
请问,若采用集中蓄电池的,是不是在过道,卫生间原有的灯具外,再另设一个应急灯?
不是,就是配电箱那里加个小EPS,灯具就是一套普通灯具 树欲静而风不止 发表于 2021-8-10 10:53
不是,就是配电箱那里加个小EPS,灯具就是一套普通灯具
请问,这个配电箱是就是那个备用照明配电箱吗?还是在普通的照明配电箱中加一个EPS的回路? 890214 发表于 2021-8-10 11:00
请问,这个配电箱是就是那个备用照明配电箱吗?还是在普通的照明配电箱中加一个EPS的回路?
普通的照明配电箱中加一个EPS的回路 谢谢树总。只是不知道最小的EPS有多大。 树欲静而风不止 发表于 2021-8-10 11:04
普通的照明配电箱中加一个EPS的回路
还有,若是采用集中蓄电池供电给卫生间,过道的备用照明,那么,每间的老年用房就是两路电源进户了,这样的话,规范GB50340-2016中的8.6.1条:入户过渡空间内应设置照明总开关。这一条如何办? 890214 发表于 2021-8-10 11:09
谢谢树总。只是不知道最小的EPS有多大。
最小的0.5 890214 发表于 2021-8-10 14:17
还有,若是采用集中蓄电池供电给卫生间,过道的备用照明,那么,每间的老年用房就是两路电源进户了,这样 ...
两路电源进户?整个房间一个照明回路算了。。。 本帖最后由 tghpf 于 2021-8-11 17:33 编辑
以下意见,仅供参考。
1,备用照明设置与否,具体在哪些部位设置,主要看专项规范。如“老年人照料设施建筑设计标准”、“教育建筑电气设计规范”等。2,非消防备用照明设置,主要关注:商业、医疗、交通、会展、体育、金融、饮食、教育、养老等。
3,具体如何设置,可参照以上专项设计规范及“民用建筑电气设计标准”。
4,请注意“民标”如下两条: 1)第10.4.2条:当正常照明的负荷等级与备用照明负荷等级相等时可不另设备用照明。
2)第10.4.4条:备用照明的设置应符合下列规定:
1备用照明宜与正常照明统一布置;
2当满足要求时应利用正常照明灯具的部分或全部作为备用照明;
3独立设置备用照明灯具时,其照明方式宜与正常照明一致或相类似。
5,个人认为:
1)单独设置备用照明,当然更好。
2)满足负荷等级的前提下,备用照明可全部或部分利用正常照明(根据规定)。无须单独另外设置备用照明。
页:
[1]